기본적으로 Analog Input model 은 isolation 되어 있지 않아서 각 analog input port간에
서로 영향을 미칠수 있다.
이문제를 해결하기 위하여 각 port마다 isolation module을 이용하여 연결하는 방법이 있지만 이는 많은 비용을 요구하게 된다. (DAQ 에 기능을 넣을수 있지만 이 또한 같은 문제
가 있다)
따라서 Analog Input 의 각 port간 신호의 영향을 줄이기 위하여는 각 신호간 전위차가
발생 하지 않도록 한다.(경우에 따라 전위차가 크게 발생 할 경우에는 장비가 오동작
하게 된다.)
그러기 위하여서는 각 port에 연결되는 신호원들의 접지가 일점 접지로 처리하여 장비간
전위차가 발생하지 않도록 하여야 한다.