RS422 및 RS485은 1:n 또는 n:n 통신이 가능하며 multi-drop 으로 연결할수 있다.
따라서 RS422/RS485는 다수의 노드가 연동되어 구성 함으로서 물리적인 연결이 현장에
따라서 다양하게 나타난다.
이러한 경우 데이터 전송 효율을 위하여 impedence matching 을 해 주어야 한다.
impedence matching은 기본적으로 사용된 선로의 impedence 값으로 matching을
하여야 하지만 매번 사용된 선로의 inpedence 값을 확인 하는 것도 어렵고 일반적인
선로의 impedence 값은 대략 100 Ohm 내외 이므로 100 Ohm 정도의 저항으로
matching 작업을 한다.
기본적으로 동일 선로에 multi-drop으로 다수의 노드가 연결 되어 있을때 선로의 길이
측면에서 가장 먼곳에 있는 두개의 노드에 저항을 연결 한다.
연결도가 복잡 할수록 그리고 선의 길이가 길수록 matching 작업을 잘해 주어야 한다.
첨부 참조.